Опрессовка проводов | Форум | jelektromontazh
21 июля 2018 г.

Опрессовка проводов

Комментариев: 38

Отредактировано: 31 июля 2018 г.

Какие существуют ручные клещи для опрессовке проводов?

21 июля 2018 г.Изменено 1 авг. 2018 г.

ПК-16 диапазон сечений, мм2: 1-16 профиль опрессовки: . Клиновидный обжим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-16у диапазон сечений, мм2: 1-16 профиль опрессовки: . Клиновидный обжим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-25 диапазон сечений, мм2: 6-25 профиль опрессовки: . Клиновидный обжим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-35 Диапазон сечений, мм2: 10,0; 16,0; 25,0; 35,0 профиль опрессовки: . Клиновидный обжим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предназначены для опрессовки многожильного провода или пучка одножильных, не предназначены для моножилы.

21 июля 2018 г.

а как насчет соединения многожильных проводов таким же методом только в тонкостенные гильзы. насколько это надежно ? для себя делал за 2 года все отлично (около 16а 12в линия), но для других опасаюсь применять подобный метод. (к сожалению инструментом для опрессовки толстостенных гильз не обладаю).

21 июля 2018 г.

Какие тонкостенные гильзы? Ссылку на них можно?

21 июля 2018 г.

Данные тонкостенные гильзы предназначены для преобразования многожильных проводов в монолитные штифты с последующим соединением под винт. Если применять их для соединения под винт то соединение будет надежно, если соединение только опрессовкой гильзами НШВ (Наконечники штыревые втулочные) то соединение проводов не будет надежным так как они для этого не предназначены.

21 июля 2018 г.

 

спасибо, значит если накрутить поверх концевую клему то будет ок ?

21 июля 2018 г.

Да.

25 июля 2018 г.

А есть ли гильзы опрессовочные (трубки) под алюминиевый провод 4 и 6 квадратов? Мне чтоб провода сращивать.

25 июля 2018 г.

Алюминий - только от 16 кв. Разве, что "добить" гильзу обрезками жил.

25 июля 2018 г.

Тут говорили о толстостенных гильзах но всех гильз небольшого диаметра толщина стенки 1,5 мм.

25 июля 2018 г.

Это толстостенная.

 

 

 

 

 

 

Тонкостенные: предназначены для обжимки многопроволочных жил перед подключением под винт, стенка ок. 0,2 мм.

 

 

25 июля 2018 г.

что такое JIS, DIN и AWG так и не понял

26 июля 2018 г.

JIS - японский индустриальный стандарт

JIS X где X коды отраслей:

  • A — Строительство, архитектура, гражданское инженерное дело

  • B — Машиностроение

  • C — Электротехника и электроника

  • D — Автомобилестроение

  • E — Железнодорожный транспорт

  • F — Судостроение

  • G — Чёрная металлургия

  • H — Цветная металлургия

  • K — Химическая промышленность

  • L — Текстильная промышленность

  • M — Горная промышленность

  • P — Целлюлозно-бумажная промышленность

  • Q — Системы управления

  • R — Керамика

  • S — Домашняя утварь

  • T — Медицинские приборы, средства защиты

  • W — Авиация и авиапромышленность

  • X — Информационные технологии

AWG - Американский калибр проводов (AWG от англ. American Wire Gauge)

DIN - (сокр.) от немецкого Deutsches Institut für Normung e.V. — Немецкий институт по стандартизации.

МЭК - Международная электротехническая комиссия (МЭК; англ. International Electrotechnical Commission, IEC; фр. Commission électrotechnique internationale, CEI)[1] — международная некоммерческая организация по стандартизации в области электрических, электронных и смежных технологий.

26 июля 2018 г.

можно ли использовать медные луженые гильзы для алюминия?

26 июля 2018 г.

Нет. Для медных проводов свои гильзы, для алюминия свои. Если требуется переход с алюминия на медь или наоборот то есть специальные гильзы.

26 июля 2018 г.

Спасибо.

26 июля 2018 г.

А можно ли опрессовывать провода, всовывая их в гильзу, навстречу один другому?

26 июля 2018 г.

подскажите пожалуйста, есть ли запрет на соединение опрессовкой многожилки и моножилы?

26 июля 2018 г.

Нет.

28 июля 2018 г.

Не дадите ли ссылку, или кратко опишите, технологию обжима.

Самые новые посты
  • Добрый день! подскажите, какими нужно проводами сделать подключение электропечи и освещение в бане?
  • Как правильно опрессовывать 2.5 кв мм и 1.5 кв мм в одной гильзе? Приходит в хозблок кабель 2.5 кв. мм, в распаячную коробку, надо линию на 2 розетки и на свет пустить. Получается в одну гильзу будет заходить и 2.5 мм, и 1.5 мм, так можно делать в одну гильзу два разных сечения?
  • Доброго дня. На фото видны сами дифы, схема подключения: левый - на ванну (2 розетки, 4 лампочки); центральный - кухня (холодильник, электрочайник, электроплита и духовка, аквариум, с десяток лампочек); правый - 2 комнаты (телевизор, компьютер, освещение). Суть проблемы: позавчера одновременно сработали левый и центр. При этом включен был только холодильник на кухне, и аквариум, больше ничего даже в розетки не вставлено. После нажатия кнопки сброса - все в порядке. На следующий день сработал левый диф, что на ванну, при этом свет там был выключен, в имеющиеся розетки ничего не вставлено. Кнопки "Тест" на всех дифах срабатывают как положено. Отслужили дифы примерно 12 лет, за это время несколько раз отключались - при взрыве лампочки на кухне, и при нагрузке в ванной (старая стиралка в режиме отжима, плюс свет, плюс фен) - тогда решилось поджатием проводом на дифе. В чем может быть проблема на данный момент, не подскажете, куда копать? А то электрик временно отсутствует, а из меня электрик примерно такой же, как художник. Заранее спасибо за ответы.