Насколько правильно использование в разветвительных коробках вместо скруток зажимов WAGO для аллюминиевого провода 2,5мм2 ? Или они предназначены не для этого? Речь идет об обычной квартирной проводке.

22 июля 2018 г.

Из старых серые WAGO 773 с пастой Alu-Plus специально предназначены для алюминиевых проводов.

Новая серия клемм 2273 с пастой Alu-Plus

если добавить контактную пасту Alu-Plus то можно использовать обычные клеммники и для алюминиевых проводов.

 

 

 

22 июля 2018 г.

Cёдня отсюда узнал, что есть паста. А можно ли пасту пихать в клемники при подсоединении медных жил? Меня эти клемники смущают своей какой-то визуальной ненадежностью. Контакт там - прижимная пластинка, типа того, неужели площадь контакта этой пластинки не меньше максимального сечения всовываемого провода? И в дальнейшем он же тоже может окислиться. Типа паста для увеличения площади контакта? Помимо пасты Ваго вычитал еще два-три названия отечественных производителей.

22 июля 2018 г.

Это масло масленное, пасту добавляют к алюминию из-за его окисления, если у вас квартира достаточно просто посадить на клемы и не партесь.

22 июля 2018 г.

Специальная паста "Alu-Plus" является на самом деле кварце-вазелиновой пастой которая автоматически устраняет оксидную пленку во время

зажима

· Предотвращает новое окисление в точке зажима

· Предотвращает электролитическую коррозию между алюминиевым и медным проводником (в

одном соединителе)

· Обеспечивает постоянную защиту от коррозии.

Также, конечно, можно нанести “Alu-Plus” прямо на поверхность алюминиевого проводника перед зажимом.

22 июля 2018 г.

Пожалуйста, подскажите, что (из общедоступного) можно использовать в качестве

антиокислительной / контактной пасты для алюминиевого провода 4-6 мм.кв.

при обжиме под винт. Спрашивал у электромонтажников - предлагают циатим,

но как - то без внутренней убежденности. Такая экзотика как Alu-Plus от WAGO

либо иные контактные пасты слыхом не слыхивались. Как в торгующих организациях,так и в серьезных (по току) организациях вроде ТЭЦ/ГЭС.

22 июля 2018 г.

Используйте кварцвазелиновую пасту.

 

22 июля 2018 г.

Подскажите, может кто сталкивался? Необходимо развести свет в беседке, хочу сделать на wago, вся проводка под потолком в распаечных коробках. Возможно ли использовать эти зажимы при минусовых температурах?

22 июля 2018 г.

Клеммы WAGO не предназначены для работы при минусовой температуре.

22 июля 2018 г.

Можно ли использовать клемник ВАГО при прокладке провода 2,5 кв для розеток кухни (отдельная линия).

В кухне будет 3 розетки, одна на плиту (сама плита газовая) для использования духовки, другая для стиральной машины автомат, ну 3-я - чайник, насос циркуляционный отопления. Или же лучше посадить это дело на СИЗ? Часть провода будет одножильным, часть многожильным проводом.

22 июля 2018 г.

Дело не в способе соединения, а в том, что кабели по типу конструкции жил у нас распадаются на два больших класса:

 

1. С жесткими жилами.

2. С гибкими жилами.

Каждый из этих кабелей допускает только одну, строго определенную технологию соединения и/или подключения к зажимам аппарата:

 

1. Для кабеля с жесткими жилами допускается пайка, скрутка, опрессовка. Кабель подключается напрямую к винтовым и пружинным зажимам аппаратов. Кабель обладает меньшей гибкостью.

 

2. Для кабеля с гибкими жилами допускается только пайка и опрессовка. Скрутка допускается, но только с пропайкой соединения. Кабель подключается к винтовым зажимам аппаратов напрямую исключительно после опрессовки или лужения зачищенного конца, а к пружинным зажимам допускается присоединение без лужения и опрессовки.

1. Wago из-за пружинного зажима подходит к проводам как с жесткими жилами, так и с гибкими жилами. СИЗ только к проводам с жесткими жилами.

2. По центру клеммы Wago имеется контрольное отверстие для щупа мультиметра, СИЗ такого отверстия не имеет.

3. Клемма Wago допускает разборку без необходимости оставления запаса кабеля, СИЗ повторную разборку не допускает (можете конечно разобрать, но скрутка рассыпется в руках).

4. Монтаж с клеммой Wago идет быстрее, с СИЗ медленее.

5. Клемма Wago дороже, но подделок нет и качество стабильное, СИЗ дешевле, но выпускается непонятно кем и где.

6. Клемма Wago исключает человеческий фактор при монтаже (зачистил и вставил), СИЗ не исключает (перетянул скрутку, выбрал колпачек не того размера и т. п.).

7. Клемма Wago весь срок службы кабеля "поджимает" жилы, СИЗ не поджимает.

 

Именно в этом причина популярности Wago среди профессиональных монтажников, которым важно качество, скорость монтажа и безпроблемное устранение "косяков". В масштабе стоимости розеток, гофры и кабеля их цена реально - копейки. СИЗ это только для шабашников (низкая цена, х*й на все). Ну или частников, которые делают все неторопливо, вдумчиво, для себя. Пусть каждый сам для себя решит кто он из этих трех...

22 июля 2018 г.

Добрый день. Сегодня прикупил Ваго 222-й серии на 3 и 5 контактов.

Чтобы первый блин не вышел комом - 2 вопроса:

1. Так на 2.5мм2 или на 4мм2 они рассчитаны? Я планирую использовать кабель ВВГнг (т.е. с цельной жилой)

На сайте как-то мудрёно написано:

"Соединительные клеммы с CAGE CLAMP® COMPACT-зажимом захватывает до 5 зачищенных тонкопроволочных проводников от 0,08 мм² до 4 мм², одно- и многожильные до 2,5 мм². И без инструментов."

2. Провод (кабель) зачищать на 10мм? На самом клемнике есть цифра 10 и стрелочка размерная - это о размере зачистки?

Спасибо заранее.Купил, кстати, в Минимаксе. Насколько помню - числится официальным дилером.

22 июля 2018 г.

Нужно было покупать 773 или 273 серии, они как раз для моно провода ВВГ

22 июля 2018 г.

Не вопрос. Сегодня и эти прикуплю. А 222-е - поставлю в распайку где многожилки есть.

И всё-таки, 2,5 или 4мм2 можно использовать?

На самом клеммнике - как-то непонятно написано 2.5 r/t - 24A, 4.0 - 32А.

22 июля 2018 г.

Можно.Так как это универсальная серия 222 для одножильных, многожильных и тонких многожильных проводников. Благодаря возможности подсоединения проводников сечением 0,08 мм² – 2,5 мм² /4 мм² . Моножила до 2,5 мм², многожильный до 4 мм² соответственно и разный ток.

22 июля 2018 г.

Сейчас на даче буду делать электропроводку.

прочитав данную тему в инете, прихожу к выводу: WAGO поставлю на освещение, для удобства монтажа - максимум 10-12 энергосберегающих лампочек, что составляет 2% от номинальной нагрузки на данные клеммы.

Также протяну 2 линии розеток - одни под обогреватели (Электролюкс, термор или нобо, максимальной мощностью 1,7 квт), другие под чайник-холодильник (класс энергопотребления - А), без скруток. (2,5 квадрата, цельная жила).

 

Выскажу свое мнение в пользу WAGO - заизолированную скрутку в распаячных коробках менять проблематично, т. к. придется разматывать скрутку и зачищать контакты, затем, скручивая вновь, что неминуемо приведет к поломке кабеля, если думаете, что пружина WAGO со временем просядет, что мешает 1 раз в 2 года менять все клеммы - цена вопроса не более 500 рублей (если у вас куча клемм) за такой срок. И самое главное, никакого геморроя - старую клемму снял, контакты подчистил, собрал заново. Делов на 30 минут.

 

P. S. входное УЗО - Legrand (40А, 30 мА), автоматы ABB (16, 25, 25)

22 июля 2018 г.

Уменьшите номиналы автоматов c 25 до 16 А

22 июля 2018 г.

зачем ? На розетках будут выбираться по 5 киловатт, но раздельно.

22 июля 2018 г.

Неоднократно обсуждалось в сети на 2.5квадрата - 16А.

22 июля 2018 г.

Да, понял свою ошибку.Тогда провода поставлю четверку.

22 июля 2018 г.

Не поможет ! Можете поставить хоть шестерку или десятку.Провода остануться - розетки сгорят ярким пламенем. Обычные розетки не расчитаны на ток более 16А ! Следовательно провод не более 2,5 кв. мм.

Самые новые посты
  • Добрый день! подскажите, какими нужно проводами сделать подключение электропечи и освещение в бане?
  • Как правильно опрессовывать 2.5 кв мм и 1.5 кв мм в одной гильзе? Приходит в хозблок кабель 2.5 кв. мм, в распаячную коробку, надо линию на 2 розетки и на свет пустить. Получается в одну гильзу будет заходить и 2.5 мм, и 1.5 мм, так можно делать в одну гильзу два разных сечения?
  • Доброго дня. На фото видны сами дифы, схема подключения: левый - на ванну (2 розетки, 4 лампочки); центральный - кухня (холодильник, электрочайник, электроплита и духовка, аквариум, с десяток лампочек); правый - 2 комнаты (телевизор, компьютер, освещение). Суть проблемы: позавчера одновременно сработали левый и центр. При этом включен был только холодильник на кухне, и аквариум, больше ничего даже в розетки не вставлено. После нажатия кнопки сброса - все в порядке. На следующий день сработал левый диф, что на ванну, при этом свет там был выключен, в имеющиеся розетки ничего не вставлено. Кнопки "Тест" на всех дифах срабатывают как положено. Отслужили дифы примерно 12 лет, за это время несколько раз отключались - при взрыве лампочки на кухне, и при нагрузке в ванной (старая стиралка в режиме отжима, плюс свет, плюс фен) - тогда решилось поджатием проводом на дифе. В чем может быть проблема на данный момент, не подскажете, куда копать? А то электрик временно отсутствует, а из меня электрик примерно такой же, как художник. Заранее спасибо за ответы.
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now